Seite 1 von 1

Vellemann: K8055

Verfasst: Montag 6. August 2012, 10:36
von stadler91
Hallo Forum,

nach ein bisschen suchen habe ich bereits einen älteren Beitrag zum Thema gefunden,
aber leider keine Lösung dazu.

Hier mein Problem bzw. meine Aufgabe,

spiele Gott und betreibe 2 Vellemann K8055 mit Profilab...

muss ich wirklich Gott spielen? Gibt es bereits eine Lösung für das Problem?
ich bitte um hilfe, es ist wirklich dringend und ich sollte das Problem schnellst
möglich lösen...

mfg Alex

Re: Vellemann K8055

Verfasst: Montag 6. August 2012, 13:28
von tmm
Hi,

auch Gott bekommt das nicht hin.

Nimm einfach eine K8061 (da brauchst du halt noch 12 Volt), die kann auch viel mehr als 2 einzelne K8055.

Gruß MM

Re: Vellemann K8055

Verfasst: Montag 6. August 2012, 14:08
von stadler91
hmm auch eine gute Lösung,
nur hab ich die hardware jetzt schon,

ist es möglich, weil 2 karten auf 2 PL konvertierten Programmen zu betreiben geht ja,
die daten der 2. Karte über ein 2. PL Programm auf die erste zu übertragen?

mfg

Re: Vellemann K8055

Verfasst: Montag 6. August 2012, 15:54
von Mike D
ja, z.B. mit TCP

Re: Vellemann K8055

Verfasst: Montag 6. August 2012, 17:45
von stadler91
danke vielmals! kenn mich noch nicht so extrem mit profila aus, hab bis jetzt nur mit siemens und beckhoff gearbeitet,
sehr feine sache, lauft prima!
dankeschön