Hallo zusammen,
ich bin glücklicher Besitzer eines LabJack U6 und von ProfiLab Expert. Beim Betrieb von ProfiLab haben sich leider gleich auf Anhieb zwei Fragen ergeben, deren Antwort ich nicht im Forum finden konnte:
- Aus der Doku von LabJack geht hervor, dass der Eingangsspannungsbereich der Analog-Eingänge AIN0..x frei eingestellt werden kann. Wo kann ich diese konfigurieren. Bei U12 finde ich die Einstellung im Kontextmenu des Bausteins. Beim U6 kann ich hingegen den Eingang nur auf single/differential stellen.
- Gibt es eine Möglichkeit, die AD- und DA-Werte auch als Rohwerte (sprich binärwert von 0...1023) zurückgeben zu lassen. Ich möchte meine Studenten u.A. damit die Aufgaben rund um den AD-Wandler nahe bringen.
VG
Detlef Justen
Labjack: U6 AIN
Re: Labjack U6 ADIN
Das U6 hat eine automatische Messbereichsumschaltung von der PL gebraucht macht => maximaler Messbereich bei bestmöglicher Auflösung. Die manuelle Einstelleung entfällt daher.
Rohwerte des Wandler liefert die Komponente nicht. Für den "theoretischen Unterricht" eigenen sich vermutlich die Software-Komponenten "A/D- und D/A-Wandler" mindestens genauso gut, vermutlich sogar besser.
Rohwerte des Wandler liefert die Komponente nicht. Für den "theoretischen Unterricht" eigenen sich vermutlich die Software-Komponenten "A/D- und D/A-Wandler" mindestens genauso gut, vermutlich sogar besser.
ABACOM support
Re: Labjack U6 ADIN
viewtopic.php?f=20&t=2870
Hallo zusammen,
ich bin eben über das selbe Thema mit dem U6 gestolpert.
Ich habe einen 220 Ohm Widerstand vom 10Mikroampere-Pin zu GND geklemmt. Nun messe ich die Spannung des Strompins mit AIN0.
Im Test-Panel von LJ Control Panel 2.26 messe ich im 10V-Bereich 0,00168V (entspricht 168Ohm), im 0,01V-Bereich 0,00213V (entspricht 213Ohm).
Mit einem Multimeter gemessen hat der Widerstand 214Ohm.
Mit Profilab Expert 4.0 wird ebenfalls 0,00168V gemessen. Das heißt, im 10V-Bereich. Also funktioniert die automatische Bereichswahl nicht.
Woran könnte das liegen?
Maik
Hallo zusammen,
ich bin eben über das selbe Thema mit dem U6 gestolpert.
Ich habe einen 220 Ohm Widerstand vom 10Mikroampere-Pin zu GND geklemmt. Nun messe ich die Spannung des Strompins mit AIN0.
Im Test-Panel von LJ Control Panel 2.26 messe ich im 10V-Bereich 0,00168V (entspricht 168Ohm), im 0,01V-Bereich 0,00213V (entspricht 213Ohm).
Mit einem Multimeter gemessen hat der Widerstand 214Ohm.
Mit Profilab Expert 4.0 wird ebenfalls 0,00168V gemessen. Das heißt, im 10V-Bereich. Also funktioniert die automatische Bereichswahl nicht.
Woran könnte das liegen?
Maik
Re: Labjack: U6 ADIN
vom LabJack-Support:
You are right, there was an autorange option very early on with the
U6, but it confused customers so we disabled it a long time ago.
"It is gone."
ABACOM support
Re: Labjack: U6 AIN
Es steht ein Update zur Verfügung, das die Messbereiche der Analogeingänge einstellbar macht.
http://www.abacom-online.de/html/updates.html
http://www.abacom-online.de/html/updates.html
ABACOM support