LabJack: U3 LV - Zähleingänge

Antworten
uschuetze
Beiträge: 9
Registriert: Dienstag 26. Januar 2010, 08:19

LabJack: U3 LV - Zähleingänge

Beitrag von uschuetze » Mittwoch 27. Januar 2010, 17:05

Hallo Experten ,
arbeite mit LabJack U3 LV , habe die Analogeingänge FIO 0 - FIO5 belegt, nun benötige ich noch 2 Zähleingänge, kann ich die Eingänge FIO 6 und FIO7 als Zähleingänge konfigurieren ? wenn ja wie, oder muß ich ein externes Board anschließen.

M.f.G.
uschuetze

abacom
Site Admin
Beiträge: 3917
Registriert: Dienstag 23. September 2008, 10:54
Kontaktdaten:

Re: LabJack U3 LV Zähleingänge

Beitrag von abacom » Donnerstag 28. Januar 2010, 10:14

Ja, COUNTER aktivieren und mit PIN OFFSET einem
Anschlussl zuordnen. Details zum PIN OFFSET stehen in der Anleitung des LJ.

in DIESEM Fall:
--------------
Number of timers enabled: 0 //keine Timer
Pin offset: FIO6
Counter 0 enabled: JA
Counter 1 enabled: JA
---------------
Counter-Eingänge belegen nun FIO6 (Counter0) und FIO7(Counter1)
ABACOM support

Antworten

Zurück zu „Geräte: LabJack“