Seite 1 von 1

Wie kann ich REAL oder 32bit SIGNED mit Modbus RTU auslesen?

Verfasst: Montag 6. Juli 2015, 15:49
von Helmut
Ich habe einen Drehstromzähler, der Float ausgeben kann
Kann man über Modbus RTU 32bit signiert direkt mit Profilab auslesen?

Hat jemand schon sowas gemacht?

Gruß Helmut

Re: kann ich real oder 32bit sign direkt auslesen mit Modbus RTU

Verfasst: Montag 6. Juli 2015, 19:39
von hrathke
Hallo Helmut,

siehe Beispiele/Hardware/ModbusTCP/Siemens...

Gruß
HR

Re: kann ich real oder 32bit sign direkt auslesen mit Modbus RTU

Verfasst: Montag 6. Juli 2015, 20:52
von Helmut
Nicht TCP, hätte gerne RTU
Gruß Helmut

Re: kann ich real oder 32bit sign direkt auslesen mit Modbus RTU

Verfasst: Montag 6. Juli 2015, 21:03
von hrathke
:oops: :roll:

Re: kann ich real oder 32bit sign direkt auslesen mit Modbus RTU

Verfasst: Dienstag 7. Juli 2015, 07:53
von abacom
(...)\ProfiLab-Expert40\Beispiele\Hardware\Modbus_Client\Siemens_Sentron_PAC4200.prj

UINT = Unsigned Integer
INT = Signed Integer
FLOAT = REAL
mb.png
mb.png (85.14 KiB) 5634 mal betrachtet

Re: Wie kann ich REAL oder 32bit SIGNED mit Modbus RTU auslesen?

Verfasst: Mittwoch 8. Juli 2015, 11:51
von Helmut
Sehr gut, danke sehr !