BTR Modbus-Module

Verfasst: Montag 13. Juni 2011, 11:55
von Georg
Hallo Leute,
gibt es schon Erfahrungen mit BTR Modbus Modulen (Modbus RTU).
Die Digitalmodule funktionieren perfekt wunschgemäss und ich war erstaunt
wie einfach sie zu verwenden sind.
Allerdings habe ich Probleme bei Konfiguration und Auslesen des Analog Eingangsmodules.

Das Datenblatt des Moduls ist hier verfügbar:
http://www.soliton.com.ua/catalog/btr-n ... 083213.pdf

Vielleich kann mir jemand helfen.
Georg

Re: BTR Modbus-Module

Verfasst: Dienstag 14. Juni 2011, 08:06
von abacom
Ich nehme an die Schwierigkeit ist nicht das Auslesen eines ModBus-Registers,
sondern die Konvertierung in das Float-Format, richtig?

Re: BTR Modbus-Module

Verfasst: Dienstag 14. Juni 2011, 15:26
von Georg
Das ist wohl so. Werte bekomme ich mittlerweile aber wie muss ich sie
sinnvoll konvertieren?

Georg

Re: BTR Modbus-Module

Verfasst: Dienstag 14. Juni 2011, 15:31
von Georg
Habe auch mit signed Int. getestet. Ergebnis dasselbe. Werte ja aber nichts vernünftiges.

Re: BTR Modbus-Module

Verfasst: Mittwoch 15. Juni 2011, 08:07
von abacom
Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, haben manche Register wohl ein 16-Bit Float-Format?

(Diesen Fall hatte ich bisher noch nicht. Üblicher sind 32-Bit Floats die aus zwei Registern zusammengestzt
werden->IEEE754F. Dafür gibt es ein Makro. Siehe Modbus/TCP Beispiele zu Siemens PAC4200).
Bei einem 16-Bit Float müsste man ähnlich vorgehen und das Makro entsprechend anpassen.

Siehe u.a. auch:
http://en.wikipedia.org/wiki/Floating_point
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754-2008

Re: BTR Modbus-Module

Verfasst: Mittwoch 15. Juni 2011, 18:53
von Georg
Also, ich denke das bringt mich ne Menge weiter.

Werde das Makro testen und mich wieder melden.

Georg

Re: BTR Modbus-Module

Verfasst: Donnerstag 16. Juni 2011, 11:53
von Georg
Das wars!!! Die Werte kommen korrekt und jetzt funktioniert das System.

Danke vielmals!!! :lol:

Georg

Re: BTR Modbus-Module

Verfasst: Freitag 17. Juni 2011, 10:32
von abacom
Falls Sie das Makro für 16 Bit angepasst haben, wäre es nett wenn Sie dieses hier veröffentlichen.

Re: BTR Modbus-Module

Verfasst: Freitag 17. Juni 2011, 16:18
von Georg
Es war nicht nötig anzupassen. Das 16-Bit Format signed Integer ist nur eine Option. Ich habe das ursprüngliche Float-Format beibehalten.
Zur Überprüfung habe ich das Tools von www.modbus.pl verwendet. Diese Software ist supe, auch weil es beide verschiedene
Float Formate ausliest.

Danke nochmal!
Georg

Re: BTR Modbus-Module

Verfasst: Montag 20. Juni 2011, 08:19
von abacom
Nun gut. Schön ware dann vielleicht ein "working example" für das BTR-Modul.

Re: BTR Modbus-Module

Verfasst: Dienstag 21. Juni 2011, 05:20
von Georg
Die kommen sicher. Derzeit arbeite ich an mehreren Projekten
aus denen ich gern einiges poste. Dauert nur noch etwas.