Verbindungsabbrüche Modbus durch Update vom 18.01.2012

Antworten
dmulti
Beiträge: 3
Registriert: Sonntag 12. Februar 2012, 20:38

Verbindungsabbrüche Modbus durch Update vom 18.01.2012

Beitrag von dmulti » Montag 13. Februar 2012, 09:59

Hallo,

leider habe ich nach dem Update folgendes Problem mit dieser Version.
Das angefügte Projekt (Heizungssteuerung mit Modbus TCP Übertragung) bricht die Kommunikation nach 6 Stunden Laufzeit ab.
In dem Projekt wird gleichzeitig angezeigt Connectet,Error,Busy.
Als Hardware verwende ich Wago Klemmen 750.
Das Betriebssystem ist Windows 7.
Das Projekt ist Heizung_33.
Dasselbe Projekt mit der Version vom 10.07.2011 compiliert läuft tagelang ohne Probleme.

MFG
Dietmar
Dateianhänge
Heizung_33.zip
(10.22 KiB) 378-mal heruntergeladen

abacom
Site Admin
Beiträge: 3917
Registriert: Dienstag 23. September 2008, 10:54
Kontaktdaten:

Re: Verbindungsabbrüche Modbus durch Update vom 18.01.2012

Beitrag von abacom » Dienstag 14. Februar 2012, 09:08

Bitte versuchen Sie nochmal das Update von gestern, 13.02.2012.
Ich hoffe, dass dieses das Problem behebt.
ABACOM support

dmulti
Beiträge: 3
Registriert: Sonntag 12. Februar 2012, 20:38

Re: Verbindungsabbrüche Modbus durch Update vom 18.01.2012

Beitrag von dmulti » Donnerstag 16. Februar 2012, 08:50

Hallo,

das Problem ist behoben.

Danke für die schnelle Hilfe.

MFG
Dietmar

Antworten