Hallo zusammen,
ich habe mal wieder ein Problem. Ich habe mir eine einfache Ein/Aus Regelung für eine Heizung ausgedacht (s. beil. Programm) Im Prinzip nichts weltbewegendes. Da aber der Schaltpunkt immer ins "schwingen " kommt möchte ich gerne eine Hysterese einbauen, also um wieviel Grad die Temperatur abfallen muss ehe sie wieder einschaltetet und den Sollpunkt anfährt. Ich habe im Forum alles mögliche durchstöbert habe aber nichts gefunden. Kann mir jemand weiterhelfen wie meine Steuerung ergänzt werden muss ?
Vielen Dank im Voraus
Josef
Hysterese-Steuerung (Temperaturregelung)
Hysterese-Steuerung (Temperaturregelung)
- Dateianhänge
-
- Test Temperatur-Regelung.prj
- (3.38 KiB) 287-mal heruntergeladen
Re: Hysterese-Steuerung
Bauteil Bereichsprüfung?
Re: Hysterese-Steuerung
Für eine Ein/Aus Steuerung einer Heizung, ist etwas mehr als nur eine Hysterese notwendig.
Da diese Art Steuerung zum "überschiessen" neigt, muss dieses auch berücksichtigt werden. Dies, ohne die vorgeschlagene Schaltung zu berücksichtigen.
Da diese Art Steuerung zum "überschiessen" neigt, muss dieses auch berücksichtigt werden. Dies, ohne die vorgeschlagene Schaltung zu berücksichtigen.
++++++
Gruss/regards IKT
Gruss/regards IKT
Re: Hysterese-Steuerung
Hallo IKT,
vielen Dank für deine Hilfe. Habe die von dir vorgeschlagene Schaltung umgesetzt. Im Prinzip funktioniert sie so wie ich mir das vorgestellt habe. Nur mit dem "überschießen" gefällt mir nicht. Wenn ich ein Kessel mit Flüssigkeit elektrisch erhitze dann stimmt deine Annahme mit dem Überschwingen, heize ich jedoch mit Gas und schalte das Gas aus ( wie in meinem Fall) dann kommt es zu keinem überschwingen da die Energiezufuhr sofort aufhört.
Trotzdem vielen Dank
Gruß
Josef
vielen Dank für deine Hilfe. Habe die von dir vorgeschlagene Schaltung umgesetzt. Im Prinzip funktioniert sie so wie ich mir das vorgestellt habe. Nur mit dem "überschießen" gefällt mir nicht. Wenn ich ein Kessel mit Flüssigkeit elektrisch erhitze dann stimmt deine Annahme mit dem Überschwingen, heize ich jedoch mit Gas und schalte das Gas aus ( wie in meinem Fall) dann kommt es zu keinem überschwingen da die Energiezufuhr sofort aufhört.
Trotzdem vielen Dank
Gruß
Josef
Re: Hysterese-Steuerung
Josef hat geschrieben:Nur mit dem "überschießen" gefällt mir nicht.
- Meine Makro's sind immer für universellen Einsatz vorgesehen (sofern möglich).
- Die Differenz kann ja einfach auf NULL, oder sogar negativ, gesetzt werden!
Was Du bemägelst, nenne ich "Jammern auf hohem Niveau".
++++++
Gruss/regards IKT
Gruss/regards IKT
Re: Hysterese-Steuerung
Servus Josef,
ich regle Heizungen und Brennersteuerungen immer mit einem Flip-Flop.
Hier kannst du Verzögerungen und Hysterese sauber einstellen.
Vielleicht klappt das.
Gruß Bernd
ich regle Heizungen und Brennersteuerungen immer mit einem Flip-Flop.
Hier kannst du Verzögerungen und Hysterese sauber einstellen.
Vielleicht klappt das.
Gruß Bernd
- Dateianhänge
-
- test tempRegelung.prj
- (3.28 KiB) 299-mal heruntergeladen
Re: Hysterese-Steuerung
Hallo HCS, vielen Dank, genau so habe ich mir das vorgestellt, habs eingebaut und funktioniert
Gruß Josef
Gruß Josef