B&R Busklemmen mit Profilab über Modbus TCP nutzen

Dieser Bereich ist für den Austausch FERTIGER Makros und allgemein nützlicher Schaltungen vorgesehen.
Antworten
hrathke
Beiträge: 158
Registriert: Montag 12. Dezember 2011, 21:10

B&R Busklemmen mit Profilab über Modbus TCP nutzen

Beitrag von hrathke » Freitag 22. März 2013, 21:53

Hallo,

nachdem ich schon viel das Forum benutzt habe, möchte ich auch etwas dazu beitragen :D

Um die Busklemmen (X20 und X67 System) von B&R nutzen zu können muss man folgendes tun:

1. Fieldbusdesigner installieren, http://www.br-automation.com/de-at/down ... usdesigner
2. Modbus Toolbox installieren, http://www.br-automation.com/de-at/down ... p-toolbox/

- Fielbusdesigner starten (die Lizensierung ist kostenlos)
- neues Projekt anlegen, Name/Pfad festlegen,
- neue Hardware definieren
- Modbus TCP auswählen - Projekt wird angelegt
- rechte Maustaste auf Modbus - open Modbus TCP - rechts wird ein Fenster angelegt
- rechte Maustaste auf ST1 (rechtes Fenster) und insert
- X20 Modbus TCP Controller auswählen - links wird automatisch das notwendige PS9400 angelegt
- im linken Fenster auf den Modbus Controller mit der rechten Maustaste und X2X Link auswählen - rechts wir die Konfiguration geöffnet
- nun die Module mit der rechten Maustaste einfügen, die man benötigt
- wenn fertig ausgewählt, dann oben unter Projekt - Build Configuration (F7), das Projekt anlegen lassen, dabei wird ein Output Verzeichnis angelegt, welches sich im zuerst angegebenen Pfad befindet (Titelzeile ;) )
- nun befindet sich dort die Datei ModbusChannelAssignment_192.168.100.1.txt - dort sind alle notwendigen Adressen/Funktionen für den Modbus zu finden :D
- wichtig: die Angaben sind Hex Adressen, die in Dezimal + 1 gewandelt werden müssen :idea:
- jetzt die Modbus Toolbox starten und dort die Datei ModbusConfig.xml öffnen (Output Verzeichnis)
- nun nur noch verbinden und Konfiguration übertragen


FERTIG konfiguriert
nun kann man mit den Adressen und Funktionen sehr einfach die Busklemmen nutzen :mrgreen:

bei Fragen... :)

Gruß
HR

Antworten

Zurück zu „Makros & Schaltungen“