netPIO mit Ausfällen bei Dauerbetrieb
Verfasst: Freitag 9. September 2016, 06:37
Hallo,
zur Steuerung einer Lüftung und einer PV-Anlage (Nachführung) verwende ich netPIO/Temp. Die Anlage läuft seit 3 Jahren. Es werden 5 Temperaturen mit DS18B20 Fühlern verwendet, 3 Ports werden als AD-Wandler eingesetzt, der Rest einschließlich der AUX-Ports zur Ansteuerung von Relais.
Das Gerät fällt manchmal täglich aus, manchmal funktionierte es mehrere Tage. Das netPIO war dann nicht mehr über das Netz erreichbar, auch nicht über die Konfigurationssoftware. Auch mit Ping nicht erreichbar. Nach einem Hardware-Reset läuft das System wieder. Die Gerätekonfiguration ist im EPROM dauerhaft gespeichert!
Am gleichen Ort wie die netPIO läuft ein Silex USB-Server, der von 3 seriellen Schittstellen die Daten an den PC liefert auf dem auch die PL-Anwendung läuft, ohne jede Probleme. Eine Verbindung davon liefert ununterbrochen Daten einer Wetterstation - ohne Störung-.
Das Netz besteht aus:
einer Fritzbox mit aktivem DHCP-Server,
mehreren Switches,
zwischen dem PC, auf dem die Profilab-Anwendung läuft und netPIO befinden sich 2 Switche,
einem ständig laufenden NAS.
Nachts läuft außer einem Kühlschrank und Gefrierschrank sowie der Heizung (Warmwasser) nichts.
Zur Zeit betreibe ich zusätzlich eine alte C-Control, die einen Port an der netPIO überwacht und bei fehlendem Impuls nach 1 Minute einen Reset auslöst. Die Verbindung zur C-Control über den TCP/IP-USB-Server geht nicht verloren (meldet die Anzahl der Reset an die PL4-Anwendung). Täglich wird das netPIO über die C-Control ca. 1-3 mal zurückgesetzt weil keine Signale mehr am netPIO ankommen, aber nicht zu gleichen Zeiten.
Folgendes habe ich bisher erfolglos ausprobiert ( vor der Lösung mit der C-Control):
-neues netPIO
-Austausch aller Netzwerkabel im ganzen Haus,
-Netzwerkkabel vom Switch zu beiden netPIO in mindestens 5 cm Abstand mit anderen Kabeln gekreuzt,
-keine Netzwerkkabel parallel zu Netzleitungen oder Hausleitungen, d.h. mindestens ca. 30 cm Abstand,
-Switch ausgetauscht
-Fritzbox ausgetauscht (DHCP-Server ist auf . . . 20 - 200 eingeschränkt, netPIO IP-Adresse > 200),
-Versuchsweise Betrieb über frei durch die Wohnung verlegtes Kabel,
-Austausch aller Netzteile
-Filter in den Gleichspannungs-Stromkreisen (symmetrische und asymmetrische)
-Spannungsversorgung netPIO getrennt von allen anderen Netzgeräten,
-der Relaiskarte nochmals Relais nachgeschaltet
-Relais mit RC-Gliedern und Diode entstört
-nahezu alleiniger Betrieb der netPIO im LAN (nur NAS ist noch gelaufen)
-Überprüfung auf ungewöhnliche EMV Emission mit LW + KW-Empfänger
-temporär Notebook für Profilab verwendet
-Überprüfung aller Netzwerkkabel auf richtigen Anschluss, Kurzschluss usw.
-Request-Delay netPIO/Temp12 von 500 ms bis 2000 ms ausprobiert. Bei 2000 ms die längste fehlerfreie Betriebszeit.
Vor wenigen Tagen habe ich ein netPIO mit einem Temperatursensor (direkt aufgesteckt auf die Pins) und zwei miteinander verbundenen Ports zur Überwachung der Verbindung, in Betrieb genommen. Sonst ist keine Peripherie angeschlossen. Die Schaltung besteht nur aus dem Bausteinen netPIO/Temp12 mit einer numerischen Anzeige der Temperatur über Port B0 und einer LED an Port C5 sowie einem Taktgenerator an Port C4. Port C4 und C5 sind über einen 1,2 k Widerstand miteinander verbunden.
Nachdem auch hier dasselbe Verhalten festzustellen war, bin ich mit meinem Latein am Ende.
Umgebung:
Shuttle-PC mit Windows 10 64 bit, aktuell
Profilab Expert 4, Version vom 19.1.2016, aktuell
2 x netPIO/Temp12
Mich würde interessieren, ob jemand in ähnlicher Umgebung ohne Fehler die netPIO im 24 h Dauerbetrieb hat und/oder ob ich etwas übersehen habe.
Viele Grüße
Eberhard
zur Steuerung einer Lüftung und einer PV-Anlage (Nachführung) verwende ich netPIO/Temp. Die Anlage läuft seit 3 Jahren. Es werden 5 Temperaturen mit DS18B20 Fühlern verwendet, 3 Ports werden als AD-Wandler eingesetzt, der Rest einschließlich der AUX-Ports zur Ansteuerung von Relais.
Das Gerät fällt manchmal täglich aus, manchmal funktionierte es mehrere Tage. Das netPIO war dann nicht mehr über das Netz erreichbar, auch nicht über die Konfigurationssoftware. Auch mit Ping nicht erreichbar. Nach einem Hardware-Reset läuft das System wieder. Die Gerätekonfiguration ist im EPROM dauerhaft gespeichert!
Am gleichen Ort wie die netPIO läuft ein Silex USB-Server, der von 3 seriellen Schittstellen die Daten an den PC liefert auf dem auch die PL-Anwendung läuft, ohne jede Probleme. Eine Verbindung davon liefert ununterbrochen Daten einer Wetterstation - ohne Störung-.
Das Netz besteht aus:
einer Fritzbox mit aktivem DHCP-Server,
mehreren Switches,
zwischen dem PC, auf dem die Profilab-Anwendung läuft und netPIO befinden sich 2 Switche,
einem ständig laufenden NAS.
Nachts läuft außer einem Kühlschrank und Gefrierschrank sowie der Heizung (Warmwasser) nichts.
Zur Zeit betreibe ich zusätzlich eine alte C-Control, die einen Port an der netPIO überwacht und bei fehlendem Impuls nach 1 Minute einen Reset auslöst. Die Verbindung zur C-Control über den TCP/IP-USB-Server geht nicht verloren (meldet die Anzahl der Reset an die PL4-Anwendung). Täglich wird das netPIO über die C-Control ca. 1-3 mal zurückgesetzt weil keine Signale mehr am netPIO ankommen, aber nicht zu gleichen Zeiten.
Folgendes habe ich bisher erfolglos ausprobiert ( vor der Lösung mit der C-Control):
-neues netPIO
-Austausch aller Netzwerkabel im ganzen Haus,
-Netzwerkkabel vom Switch zu beiden netPIO in mindestens 5 cm Abstand mit anderen Kabeln gekreuzt,
-keine Netzwerkkabel parallel zu Netzleitungen oder Hausleitungen, d.h. mindestens ca. 30 cm Abstand,
-Switch ausgetauscht
-Fritzbox ausgetauscht (DHCP-Server ist auf . . . 20 - 200 eingeschränkt, netPIO IP-Adresse > 200),
-Versuchsweise Betrieb über frei durch die Wohnung verlegtes Kabel,
-Austausch aller Netzteile
-Filter in den Gleichspannungs-Stromkreisen (symmetrische und asymmetrische)
-Spannungsversorgung netPIO getrennt von allen anderen Netzgeräten,
-der Relaiskarte nochmals Relais nachgeschaltet
-Relais mit RC-Gliedern und Diode entstört
-nahezu alleiniger Betrieb der netPIO im LAN (nur NAS ist noch gelaufen)
-Überprüfung auf ungewöhnliche EMV Emission mit LW + KW-Empfänger
-temporär Notebook für Profilab verwendet
-Überprüfung aller Netzwerkkabel auf richtigen Anschluss, Kurzschluss usw.
-Request-Delay netPIO/Temp12 von 500 ms bis 2000 ms ausprobiert. Bei 2000 ms die längste fehlerfreie Betriebszeit.
Vor wenigen Tagen habe ich ein netPIO mit einem Temperatursensor (direkt aufgesteckt auf die Pins) und zwei miteinander verbundenen Ports zur Überwachung der Verbindung, in Betrieb genommen. Sonst ist keine Peripherie angeschlossen. Die Schaltung besteht nur aus dem Bausteinen netPIO/Temp12 mit einer numerischen Anzeige der Temperatur über Port B0 und einer LED an Port C5 sowie einem Taktgenerator an Port C4. Port C4 und C5 sind über einen 1,2 k Widerstand miteinander verbunden.
Nachdem auch hier dasselbe Verhalten festzustellen war, bin ich mit meinem Latein am Ende.
Umgebung:
Shuttle-PC mit Windows 10 64 bit, aktuell
Profilab Expert 4, Version vom 19.1.2016, aktuell
2 x netPIO/Temp12
Mich würde interessieren, ob jemand in ähnlicher Umgebung ohne Fehler die netPIO im 24 h Dauerbetrieb hat und/oder ob ich etwas übersehen habe.
Viele Grüße
Eberhard