Re: Sensoren mit Stromausgängen

Verfasst: Mittwoch 29. Oktober 2008, 18:20
von compander
Hallo Roland.

Prinzipiell ist es nicht sehr schwer, mit PLE eine Auswertung hinzukriegen.

Es gibt jedoch offene Fragen. Z.B:
1. Welche Spannung gibt dein zukünftiger Trennverstärker bei welchem Druck aus?
2. Ist der Zusammenhang zwischen Druck und Spannung linear?
3. Welche Auflösung soll der AD-Wandler haben (= wie genau soll gemessen werden)?
(dem Trennverstärker muss ein AD-Wandler nachgeschaltet werden. Der AD-Wandler ist das
Übergabeglied nach PLE)

Soviel für heute.
Schönen Gruß vom C :shock: mpander.

Re: Kann das ProfiLab

Verfasst: Sonntag 2. November 2008, 19:11
von KAKTUS
funkybaer hat geschrieben:...da der Widerstand für die zusätzliche
Messung Potenzialmässig nicht an Masse liegt, somit würden sich mehrere Messkänäle des Ad- Wandlers
auch damit verschieben - oder die vorhandenen beeinflussen...
Wie man meiner Skizze entnehmen kann, liegt R2 auf Massepotenzial

Code: Alles auswählen

 
          +    o------------o----------------o
                            |
                            |
                           .-.
                           | |
                        R1 | | ? Ohm        ? Volt
                           '-'
                            |               Messaufnehmer alte Steuerung
                            |
                            |
                            |
   Geber  4-20mA            |
                            o---------------o
                            |
                           .-.
                           | |
                        R2 | | 56Ohm        1,1 Volt
                           '-'
                            |               für Profilab
                            |
                            |
           -    o-----------o----------------o
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)