Netzteil mit PLE4 steuern
Netzteil mit PLE4 steuern
Hallo PLE User und Hotline
Gibt es ein Netzteil 0-12V, 0-10A das ich mit PLE4 steuern kann?+
Oder gibt es eine Anleitung wie ich z.B. das PeckTech 1890 integrieren kann?
http://www.pewa.de/DATENBLATT/DBL_HGL_P ... EUTSCH.PDF
Beste Grüße
Heinz
Gibt es ein Netzteil 0-12V, 0-10A das ich mit PLE4 steuern kann?+
Oder gibt es eine Anleitung wie ich z.B. das PeckTech 1890 integrieren kann?
http://www.pewa.de/DATENBLATT/DBL_HGL_P ... EUTSCH.PDF
Beste Grüße
Heinz
ProfiLabExpert4, 07.04.2010
Re: Netzteil mit PLE4 steuern
Wenn ich das durch kurzes Überfliegen des Manuals richtig gesehen habe, so lässt sich das Gerät doch über RS232 ansteuern ... ?!?! ... d.h. geht eigentlich mit Bordmitteln von PL.
Step
Step
Re: Netzteil mit PLE4 steuern
Hallo Step,
habe so was noch nie umgesetzt wie geht man das an?
Gibt es anschaulich Beispiele oder Bücher zum Thema?
Beste Grüße,
Heinz
habe so was noch nie umgesetzt wie geht man das an?
Gibt es anschaulich Beispiele oder Bücher zum Thema?
Beste Grüße,
Heinz
ProfiLabExpert4, 07.04.2010
Re: Netzteil mit PLE4 steuern
Hallo Heinz,
schau mal in PL unter => Beispiele => Hardware => RS232 nach! Dort gibt es einige Beispiele.
Step
schau mal in PL unter => Beispiele => Hardware => RS232 nach! Dort gibt es einige Beispiele.
Step
Re: Netzteil mit PLE4 steuern
Das Netzteil hat RS232, so wie ich das verstehe im PDF vom Gerät, ist RS232 für ein Gerät.
Im PDF hat es eine Tabelle mit Befehlen, die aber alle mit Adresse sind, diese Befehle sind aber vermutlich für RS482/485.
Wenn die Befehle gleich sind, einfach ohne Adresse für RS232 wäre es möglich, mit normalen RS232 Befehlen.
Versuch doch heraus zufinden, ob die Adressen einfach wegelassen werden als Befehl, beim Hersteller, resp. soll er Dir eine saubere RS232 Befehlliste geben.
Dann ist es sicher möglich ein Beispiel zu bauen.
Im PDF hat es eine Tabelle mit Befehlen, die aber alle mit Adresse sind, diese Befehle sind aber vermutlich für RS482/485.
Wenn die Befehle gleich sind, einfach ohne Adresse für RS232 wäre es möglich, mit normalen RS232 Befehlen.
Versuch doch heraus zufinden, ob die Adressen einfach wegelassen werden als Befehl, beim Hersteller, resp. soll er Dir eine saubere RS232 Befehlliste geben.
Dann ist es sicher möglich ein Beispiel zu bauen.
Re: Netzteil mit PLE4 steuern
Hallo Heinz,
bei Conrad habe ich ein Netzteil 0-28 Volt max. 8 Ampere für eine Peltier-Kühlung gekauft. Das Netzteil ist ein Einbauschaltnetzteil (mit Lüfter) und wird mit einer Spannung von 0 - 10 Volt angesteuert; das habe ich mit einer Velleman K8061 realisiert.
"Leider" kann ich z. Z. nicht nachsehen wer der Netzteilhersteller ist (bin im Urlaub ). Falls du genaueres wissen willst kann ich im Juni nachsehen und mich nochmal melden.
Gruß MM
bei Conrad habe ich ein Netzteil 0-28 Volt max. 8 Ampere für eine Peltier-Kühlung gekauft. Das Netzteil ist ein Einbauschaltnetzteil (mit Lüfter) und wird mit einer Spannung von 0 - 10 Volt angesteuert; das habe ich mit einer Velleman K8061 realisiert.
"Leider" kann ich z. Z. nicht nachsehen wer der Netzteilhersteller ist (bin im Urlaub ). Falls du genaueres wissen willst kann ich im Juni nachsehen und mich nochmal melden.
Gruß MM
Re: Netzteil mit PLE4 steuern
Hallo Heinz.
Will man mehr, als "nur" die Spannung einstellen, so ist eine komplette Anbindung solcher Geräte nicht ganz einfach.
Ich meine damit: nicht nur gewünschte Werte aus PLE heraus zum Gerät senden, sondern auch eine sichere Rückmeldung vom Gerät nach PLE zu erhalten.
Positiv:
Es gab in der Vergangenheit jedoch 2 Versuche, ein (Schalt-) Netzteil mit PLE zu betreiben.
a) 4005 PFC ("altes" Forum), und:
b) PSP 1405.
An den beiden PLE-Beispielen kann man sich ein wenig orientieren. (einfach in PLE die "Suche" nutzen)
Viel Spaß.
Gruß vom C mpander.
Will man mehr, als "nur" die Spannung einstellen, so ist eine komplette Anbindung solcher Geräte nicht ganz einfach.
Ich meine damit: nicht nur gewünschte Werte aus PLE heraus zum Gerät senden, sondern auch eine sichere Rückmeldung vom Gerät nach PLE zu erhalten.
Positiv:
Es gab in der Vergangenheit jedoch 2 Versuche, ein (Schalt-) Netzteil mit PLE zu betreiben.
a) 4005 PFC ("altes" Forum), und:
b) PSP 1405.
An den beiden PLE-Beispielen kann man sich ein wenig orientieren. (einfach in PLE die "Suche" nutzen)
Viel Spaß.
Gruß vom C mpander.
Re: Netzteil mit PLE4 steuern
Hallo,
das ist ein interessantes Thema - Netzteil und PLE.
Seit einiger Zeit beschäftige ich mich damit, ein Doppel-Labornetzteil zu bauen, welches über PLE zum Einen angesteuert werden kann, und entsprechend Rückmeldungen an PLE sendet.
In den ersten Versuchen habe ich eine recht alte Schaltung mit einem LM723 aufgebaut - auch wenn der Baustein veraltet ist und heutzutage belächelt wird - gibt es einige interessante Aspekte.
(Link zur Schaltung - mit Sprintlayout nachgezeichnet und als Platine umgesetzt. Sprintlayout ist dafür super!)
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... 30V_3A.pdf
Über Shunts werden die Ströme gemessen - die Spannung standartmaessig abgegriffen und auf ein Conrad 8Kanal Board (in PLE impelementiert) über einen z.B. 10 zu 1 Spannungsteiler auf den LTC1290 gegeben. (12 Bit Erfassung).
Die Steuerspannung am LM723 für die Spannungsausgabe entspricht im Verhältnis einer 8bit oder 10 oder 12 Bit Ausgabe eines DA Wandlers.
Beispiel: DA Wandler 8Bit im Ausgang (Wert 255) entspricht am LM723 25,5V (theoretisch) im Ausgang. Trimmung ist notwendig.
Interessant könnte das Modul USB DAC, 2 Ausgänge, 12 Bit, 4,095 V von Abacom sein.
(Habe ich bisher aber auch noch nicht ausprobiert).
Nachteil des Selbstbauprojektes:
konventionelle Schaltung mit recht hoher Verlustleistung (eben kein Schaltnetzteil) - ohne Modifikation nur bis max. 3A einsetzbar, Spannungsbereich startend ab ca. 1 V (kann aber mit einem ICL 7660 auf 0V runtergezogen werden oder eben mit einer negativen Hilfspannung). Schwingneigung? -bisher hatte ich noch keine Probleme damit - Aufstockung auf 10A? (brauche ich im Labor nicht) - ist aber möglich.
Zum einen ist das doppel NT manuel bedienbar - ebenso über PLE.
Von LC Displays habe ich abgesehen - die Trägheit bietet Nachteile - habe konventionelle DVM `s eingesetzt.
Gruß,
tsd
das ist ein interessantes Thema - Netzteil und PLE.
Seit einiger Zeit beschäftige ich mich damit, ein Doppel-Labornetzteil zu bauen, welches über PLE zum Einen angesteuert werden kann, und entsprechend Rückmeldungen an PLE sendet.
In den ersten Versuchen habe ich eine recht alte Schaltung mit einem LM723 aufgebaut - auch wenn der Baustein veraltet ist und heutzutage belächelt wird - gibt es einige interessante Aspekte.
(Link zur Schaltung - mit Sprintlayout nachgezeichnet und als Platine umgesetzt. Sprintlayout ist dafür super!)
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... 30V_3A.pdf
Über Shunts werden die Ströme gemessen - die Spannung standartmaessig abgegriffen und auf ein Conrad 8Kanal Board (in PLE impelementiert) über einen z.B. 10 zu 1 Spannungsteiler auf den LTC1290 gegeben. (12 Bit Erfassung).
Die Steuerspannung am LM723 für die Spannungsausgabe entspricht im Verhältnis einer 8bit oder 10 oder 12 Bit Ausgabe eines DA Wandlers.
Beispiel: DA Wandler 8Bit im Ausgang (Wert 255) entspricht am LM723 25,5V (theoretisch) im Ausgang. Trimmung ist notwendig.
Interessant könnte das Modul USB DAC, 2 Ausgänge, 12 Bit, 4,095 V von Abacom sein.
(Habe ich bisher aber auch noch nicht ausprobiert).
Nachteil des Selbstbauprojektes:
konventionelle Schaltung mit recht hoher Verlustleistung (eben kein Schaltnetzteil) - ohne Modifikation nur bis max. 3A einsetzbar, Spannungsbereich startend ab ca. 1 V (kann aber mit einem ICL 7660 auf 0V runtergezogen werden oder eben mit einer negativen Hilfspannung). Schwingneigung? -bisher hatte ich noch keine Probleme damit - Aufstockung auf 10A? (brauche ich im Labor nicht) - ist aber möglich.
Zum einen ist das doppel NT manuel bedienbar - ebenso über PLE.
Von LC Displays habe ich abgesehen - die Trägheit bietet Nachteile - habe konventionelle DVM `s eingesetzt.
Gruß,
tsd
Re: Netzteil mit PLE4 steuern
ich habe ebenfalls ein mit Profilab gesteuertes 0-40V 0-25A Netzteil/Lade/Entladegerät gebaut (Linear)
Zwei galvanisch getrennte AD Kanäle für Strom und Spannung, einen PT100 Temperatur Kanal, 8x I/O und zwei DA Kanäe für Sollwert vorgaben.
Die Kommunikation erfolgt über I2C-Bus, Lade/Entlade-Umschaltung per IGBT, was zusätzlich ein Pulse betrieb ermöglicht.
Zur zeit ist das Gerät noch komplett von PL und dem PC abhängig, später wird aber noch um einen Microkontoller, LCD, SD Karte und RS485 erweitert, für Ethernet bin ich irgentwie zu doof
Zwei galvanisch getrennte AD Kanäle für Strom und Spannung, einen PT100 Temperatur Kanal, 8x I/O und zwei DA Kanäe für Sollwert vorgaben.
Die Kommunikation erfolgt über I2C-Bus, Lade/Entlade-Umschaltung per IGBT, was zusätzlich ein Pulse betrieb ermöglicht.
Zur zeit ist das Gerät noch komplett von PL und dem PC abhängig, später wird aber noch um einen Microkontoller, LCD, SD Karte und RS485 erweitert, für Ethernet bin ich irgentwie zu doof
Re: Netzteil mit PLE4 steuern
Hallo Lucky.
Klingt sehr interessant.
Schaltplan und/oder Blockschaltbild könnte für Manchen eine Anregung sein.
Bitte veröffentlichen.
Gruß vom C mpander.
Klingt sehr interessant.
Schaltplan und/oder Blockschaltbild könnte für Manchen eine Anregung sein.
Bitte veröffentlichen.
Gruß vom C mpander.
-
- Beiträge: 17
- Registriert: Montag 29. Dezember 2008, 20:48
Re: Netzteil mit PLE4 steuern
Hallo
Wird denn die "SCPI-Norm" unterstuezt ?
MFG
Wird denn die "SCPI-Norm" unterstuezt ?
MFG
-
- Beiträge: 17
- Registriert: Montag 29. Dezember 2008, 20:48
Re: Netzteil mit PLE4 steuern
Hallo
Wird denn die "SCPI-Norm" denn irgendwann einmal unterstuezt ?
MFG
Wird denn die "SCPI-Norm" denn irgendwann einmal unterstuezt ?
MFG
Re: Netzteil mit PLE4 steuern
@nikolaus10
Welche Befehle werden denn gebraucht?
Verwendete SCPI-Befehle:[/b]
Welche Befehle werden denn gebraucht?
Verwendete SCPI-Befehle:
Code: Alles auswählen
*IDN? fragt die Versionsbezeichnung des Netzgerätes ab
*RST Reset Interface und Selbstkalibrierung des AD-Wandlers
CAL Selbstkalibrierung des AD-Wandlers (dauert ca. 180ms)
MODE? Abfrage, ob CV- oder CC-Betrieb (0 = CV, 1 = CC)
OVP? Abfrage, ob OVP angesprochen hat (0 = nein, 1 = ja)
REM1 Einschalten des Remote-Betriebs
REM0 Ausschalten des Remote-Betriebs
REM? Abfrage, ob Remote (Antwort = 1) oder Local (Antwort = 0)
VOLT 31.219 programmiert die Spannung auf 31,219V
VOLT? fragt die programmierte Spannung ab
MEAS VOLT? fragt die gemessene Spannung ab
CURR 13.786 programmiert den Strom auf 13,786A
CURR? fragt den programmierten Strom ab
MEAS CURR? fragt den gemessenen Strom ab
Hauseigene Befehle:
u 31.219 oder U 31.219 programmiert die Spannung auf 31,219V
i 13.786 oder I 13.786 programmiert den Strom auf 13,786A
r oder R schaltet das Netzgerät auf Remote
l oder L schaltet das Netzgerät auf Local
t oder T liest programmierte und gemessene Werte von Spannung und
Strom und meldet den Status von Remote, CC und OVP.
Die mit t oder T zurückgelesenen Daten sehen z.B. so aus:
Soll: 78.120V 10.0000A Soll: 32.010V 30.000A Soll: 63.000V 16.000A
Ist: 78.118V 4.3875A oder Ist: 18.324V 30.000A oder Ist: 0.000V 0.000A
LOCAL CV_MODE REMOTE CC_MODE REMOTE CV_MODE OVP
stachlige Grüße, Kaktus
Re: Netzteil mit PLE4 steuern
Hardwareunabhängigkeit ist natürlich immer interessant.
Allerdings sind die Spezifizationen sehr umfangreich.
http://www.ivifoundation.org/docs/SCPI-99.PDF
Wo anfangen und wo aufhören? Wie gut ist der Verbreitungsgrad?
Wenn ich das richtig sehe ist SCPI eher eine Programiersprache und kein Datenprotokoll !?
Allerdings sind die Spezifizationen sehr umfangreich.
http://www.ivifoundation.org/docs/SCPI-99.PDF
Wo anfangen und wo aufhören? Wie gut ist der Verbreitungsgrad?
Wenn ich das richtig sehe ist SCPI eher eine Programiersprache und kein Datenprotokoll !?
ABACOM support
-
- Beiträge: 17
- Registriert: Montag 29. Dezember 2008, 20:48
Re: Netzteil mit PLE4 steuern
Hallo
Wegen dem verbreitungsgrad: Viele wuerden sich die Steuerung hoechstwahrscheinlich mit einem Mikrocontroller selbst programmieren .
Ich wuerde mir einen Codeuebersetzer fuer Mein Manson DPS3000 auch selbst schreiben.
Es wuerde meines erachtens auch nur diese Befehle reichen :
MODE? Abfrage, ob CV- oder CC-Betrieb (0 = CV, 1 = CC)
OVP? Abfrage, ob OVP angesprochen hat (0 = nein, 1 = ja)
REM1 Einschalten des Remote-Betriebs
REM0 Ausschalten des Remote-Betriebs
REM? Abfrage, ob Remote (Antwort = 1) oder Local (Antwort = 0)
VOLT 31.219 programmiert die Spannung auf 31,219V
VOLT? fragt die programmierte Spannung ab
MEAS VOLT? fragt die gemessene Spannung ab
CURR 13.786 programmiert den Strom auf 13,786A
CURR? fragt den programmierten Strom ab
MEAS CURR? fragt den gemessenen Strom ab
MFG
Wegen dem verbreitungsgrad: Viele wuerden sich die Steuerung hoechstwahrscheinlich mit einem Mikrocontroller selbst programmieren .
Ich wuerde mir einen Codeuebersetzer fuer Mein Manson DPS3000 auch selbst schreiben.
Es wuerde meines erachtens auch nur diese Befehle reichen :
MODE? Abfrage, ob CV- oder CC-Betrieb (0 = CV, 1 = CC)
OVP? Abfrage, ob OVP angesprochen hat (0 = nein, 1 = ja)
REM1 Einschalten des Remote-Betriebs
REM0 Ausschalten des Remote-Betriebs
REM? Abfrage, ob Remote (Antwort = 1) oder Local (Antwort = 0)
VOLT 31.219 programmiert die Spannung auf 31,219V
VOLT? fragt die programmierte Spannung ab
MEAS VOLT? fragt die gemessene Spannung ab
CURR 13.786 programmiert den Strom auf 13,786A
CURR? fragt den programmierten Strom ab
MEAS CURR? fragt den gemessenen Strom ab
MFG
Re: Netzteil mit PLE4 steuern
wieso eigentlich Mikrocontroller?
PL hat doch alle Möglichkeiten sowas alleine zu machen.
Man könnte die paar Befehle doch sehr einfach selbst zusammenstellen.
Nur mal als Beispiel:
PL hat doch alle Möglichkeiten sowas alleine zu machen.
Man könnte die paar Befehle doch sehr einfach selbst zusammenstellen.
Nur mal als Beispiel:
- Dateianhänge
-
- netzteil.prj
- (5.06 KiB) 293-mal heruntergeladen
stachlige Grüße, Kaktus
Re: Netzteil mit PLE4 steuern
Ging noch einfacher, jetzt wird der Präfix vom Baustein "Com Byte senden" benutzt.
Wenn die Potis bewegt werden, wird folgendes über RS232 gesendet:
VOLT 13,8 CR LF
CURR 5 CR LF
Wenn die Potis bewegt werden, wird folgendes über RS232 gesendet:
VOLT 13,8 CR LF
CURR 5 CR LF
- Dateianhänge
-
- Netzteil.prj
- (4.51 KiB) 297-mal heruntergeladen
stachlige Grüße, Kaktus