abschalten bei Schwellwert ohne wieder einzuschalten....

Antworten
ssalbach
Beiträge: 59
Registriert: Dienstag 29. Dezember 2009, 14:08

abschalten bei Schwellwert ohne wieder einzuschalten....

Beitrag von ssalbach » Donnerstag 15. September 2011, 20:48

Hallo,
ich brauche eine Funktion damit ich einen Akku bei erreichen eines Schwellwertes mit einem Relais von der Last trennen kann.
Wenn dann die Spannung natürlich wieder ansteigt da die Last weg ist, soll das Relais natürlich nicht gleich wieder die Last draufschalten sondern aus bleiben.
Wie bekomme ich das hin?
Mit dem Monoflop bekomme ich das nicht gebacken...

compander
Beiträge: 657
Registriert: Dienstag 14. Oktober 2008, 17:06
Wohnort: Markt Schwaben

Re: abschalten bei Schwellwert ohne wieder einzuschalten....

Beitrag von compander » Donnerstag 15. September 2011, 21:04

Hallo ssalbach.

Bevor wir uns mit einem PLE-Projekt befassen, beschreibe bitte in 2 Punkten die Hardware:
- womit mißt du die Akkuspannung, und:
- womit wird geschaltet (Relaiskarte?)

.......damit kann man Beides gleich in "PLE mit einbauen"...........
Oder: geht es lediglich um ein Simulationsbeispiel???


Herzlichen Gruß vom C :shock: mpander.
Zuletzt geändert von compander am Donnerstag 15. September 2011, 21:08, insgesamt 1-mal geändert.

ssalbach
Beiträge: 59
Registriert: Dienstag 29. Dezember 2009, 14:08

Re: abschalten bei Schwellwert ohne wieder einzuschalten....

Beitrag von ssalbach » Donnerstag 15. September 2011, 21:08

AVRNet IO

compander
Beiträge: 657
Registriert: Dienstag 14. Oktober 2008, 17:06
Wohnort: Markt Schwaben

Re: abschalten bei Schwellwert ohne wieder einzuschalten....

Beitrag von compander » Donnerstag 15. September 2011, 21:15

.......kürzer wäre es nicht gegangen.
Bedauere. Ich bin aus diesem Thema draußen. Da gibt es noch viel Arbeit. In verschiedene Richtungen.
..... ein Monoflop reicht definitiv nicht..........

ssalbach
Beiträge: 59
Registriert: Dienstag 29. Dezember 2009, 14:08

Re: abschalten bei Schwellwert ohne wieder einzuschalten....

Beitrag von ssalbach » Donnerstag 15. September 2011, 21:24

??
Was fehlt Dir denn noch an Information?
Sorry, aber ich arbeite gerade nebenbei noch, da beschränke ich mich aufs notwendigste...Ein Relais ist mir durch diese Fehlende Funktion egrade flöten gegangen..50A waren auf Dauer zu viel wenn es hin und her klackert..

Ich brauche lediglich ein Bauteil in PLE oder eien Funktion die einfach abschaltet wenn ein event eintritt (Unterscheiten eienr Spannung z.B.)

tom_g
Beiträge: 215
Registriert: Freitag 31. Oktober 2008, 14:59

Re: abschalten bei Schwellwert ohne wieder einzuschalten....

Beitrag von tom_g » Donnerstag 15. September 2011, 21:39

Guten Abend ssalbach,

ein Flip-Flop machts...

Gruss von Thomas
Dateianhänge
load_drop.prj
(2.77 KiB) 354-mal heruntergeladen
Curiousity makes us progress !

ssalbach
Beiträge: 59
Registriert: Dienstag 29. Dezember 2009, 14:08

Re: abschalten bei Schwellwert ohne wieder einzuschalten....

Beitrag von ssalbach » Freitag 16. September 2011, 10:02

Super, das wars.
Dann kann es nachher weiter gehen :-)
Dank

Antworten

Zurück zu „Zählfunktionen, Zeitsteuerung und Programmablauf“