Verfasst: Donnerstag 27. August 2009, 06:42
von olmuk
Hallo,

ich möchte gerne nach dem Ablauf einer voreingestellte Anzahl von Takten eine Prüfung
einleiten. Wenn ich das Anzeigelement Zähler mit Runterzählen benutze, springt der
Ausgang schon bei dem Wert 2 auf High. Was mache ich falsch ? :?:

In dem Zusammenhang wäre es praktischer den Wert der Takte auf der Frontplatte
eingeben zu können und nicht in den Eigenschaften.

Vielen Dank für die Hilfe im voraus.

Gruß olmuk

Re: Anzeigeelelemnt Zähler

Verfasst: Donnerstag 27. August 2009, 09:18
von Mike D
Hallo Olmuk,
der Ausgang vom Zähler ist ein Analogausgang, der gibt den Zählerstand aus. Wenn du einen Analogausgang an einen Digitaleingang hängst reagiert dieser bei einem Wert von 2,5.

Nimm einen Vergleicher und vergleich den Zählerstand mit einem Vorgabewert aus einer Eingabe.

Mike

Re: Anzeigeelelemnt Zähler

Verfasst: Donnerstag 27. August 2009, 11:33
von olmuk
Hallo Mike D,

vielen Dank für den Tipp - es fuppt.

Gruß olmuk