Anzeigeelement Zähler

Beitrag von olmuk » Donnerstag 27. August 2009, 06:42

Hallo,

ich möchte gerne nach dem Ablauf einer voreingestellte Anzahl von Takten eine Prüfung
einleiten. Wenn ich das Anzeigelement Zähler mit Runterzählen benutze, springt der
Ausgang schon bei dem Wert 2 auf High. Was mache ich falsch ? :?:

In dem Zusammenhang wäre es praktischer den Wert der Takte auf der Frontplatte
eingeben zu können und nicht in den Eigenschaften.

Vielen Dank für die Hilfe im voraus.

Gruß olmuk

Mike D
Beiträge: 528
Registriert: Dienstag 14. Oktober 2008, 14:48
Wohnort: Elbe- Weser-Dreieck

Re: Anzeigeelelemnt Zähler

Beitrag von Mike D » Donnerstag 27. August 2009, 09:18

Hallo Olmuk,
der Ausgang vom Zähler ist ein Analogausgang, der gibt den Zählerstand aus. Wenn du einen Analogausgang an einen Digitaleingang hängst reagiert dieser bei einem Wert von 2,5.

Nimm einen Vergleicher und vergleich den Zählerstand mit einem Vorgabewert aus einer Eingabe.

Mike

olmuk
Beiträge: 47
Registriert: Mittwoch 8. April 2009, 07:15
Wohnort: Flieden

Re: Anzeigeelelemnt Zähler

Beitrag von olmuk » Donnerstag 27. August 2009, 11:33

Hallo Mike D,

vielen Dank für den Tipp - es fuppt.

Gruß olmuk