Die Suche ergab 528 Treffer

von Mike D
Freitag 13. September 2019, 08:50
Forum: Hardware-Anbindung, I/O-Schnittstellen
Thema: Zugriffsverletzung
Antworten: 35
Zugriffe: 17452

Re: Zugriffsverletzung

Moin, ich hatte nicht geschrieben, dass irgendwo ein negativer Wert einegtragen ist, sondern das in der gesammten Regeleschleife irgendwo ein negativer Koeffizient ist. Du hast aber in deiner letzten Antwort selber die Antwort gegegeben: "heruntergeregelt", das ist der negative Koeffizient, genauso ...
von Mike D
Dienstag 10. September 2019, 08:33
Forum: PROFILAB Kundenprojekte und Aufgabenstellungen
Thema: Zähler
Antworten: 7
Zugriffe: 7828

Re: Zähler

Hallo Josef, den Zähler brauchst du nicht mehr, der ist dann im netPIO. Der fertige Messwert kommt am Anschluss F an. Am Anschluss GT kannst du mit einer Zahl zwischen 0 und 6 die Torzeit für die Frequenzmessung einstellen und damit die Auflösung beeinflussen. Das kannst du in der pdf über die netPI...
von Mike D
Montag 9. September 2019, 08:43
Forum: PROFILAB Kundenprojekte und Aufgabenstellungen
Thema: Zähler
Antworten: 7
Zugriffe: 7828

Re: Zähler

Moin,
da das netPIO / GPIO18 laut Hardwareliste von Profilab mit max 50Hz Daten senden kann geht es damit nicht.
Das netPIO / FREQ misst eine Frequenz selbststädig und du must nur das Messergebnis abholen, damit geht es.

Mike
von Mike D
Samstag 7. September 2019, 14:46
Forum: Hardware-Anbindung, I/O-Schnittstellen
Thema: Zugriffsverletzung
Antworten: 35
Zugriffe: 17452

Re: Zugriffsverletzung

Und noch was merkwürdiges: wenn ich den Regler so beschalte wie das in der Hilfe steht bekomm ich den nicht in Griff. Wenn ich aber Sollwert und Istwert vertausche läuft das Ding Prima! Dann wird irgendwo in deiner Regelschleife ein negativer Koeffizient sein. Sprich, wenn der Stellwert hoch geht, ...
von Mike D
Sonntag 1. September 2019, 14:52
Forum: PROFILAB Kundenprojekte und Aufgabenstellungen
Thema: Zähler
Antworten: 7
Zugriffe: 7828

Re: Zähler

Hej,
ich tippe mal auf halbe Simulationsfrequenz

Mike
fast.prj
(579 Bytes) 402-mal heruntergeladen
von Mike D
Dienstag 13. August 2019, 08:44
Forum: Heizungssteuerung
Thema: Hysterese-Steuerung (Temperaturregelung)
Antworten: 6
Zugriffe: 7209

Re: Hysterese-Steuerung

Bauteil Bereichsprüfung?
von Mike D
Donnerstag 25. Juli 2019, 08:48
Forum: Zählfunktionen, Zeitsteuerung und Programmablauf
Thema: Programm beenden
Antworten: 2
Zugriffe: 2654

Re: Programm beenden

Moin, solche Themen waren alle schonmal da, also Suche hilft. http://forum.abacom-online.de/phpBB3/viewtopic.php?f=43&t=3862&p=13524&hilit=programm+beenden#p13524 http://forum.abacom-online.de/phpBB3/viewtopic.php?f=26&t=3052&p=10191&hilit=programm+beenden#p10191http://forum.abacom-online.de/phpBB3/...
von Mike D
Dienstag 28. Mai 2019, 08:25
Forum: Makros & Schaltungen
Thema: Internet Explorer und Touch
Antworten: 5
Zugriffe: 3318

Re: Internet Explorer und Touch

Moin,
auf meinem kleinen Medion Convertible unter Win10 gehen Mehrfingergesten, da kann ich den Inhalt des Browserfensters mit 2 Fingern verschieben.
Vielleicht kann deiner das auch?

Mike
von Mike D
Donnerstag 21. Februar 2019, 09:42
Forum: Thema: Frontplatte und Frontplattenelemente
Thema: FULL SCREEN OPTION for the panel
Antworten: 10
Zugriffe: 5283

Re: FULL SCREEN OPTION for the panel

there are external tools to disable alt-F4 and ctrl-alt-del

Mike
von Mike D
Donnerstag 10. Januar 2019, 10:10
Forum: Thema RS232
Thema: I/O Karte "USB-OPTO-RLY88"
Antworten: 3
Zugriffe: 2989

Re: I/O Karte "USB-OPTO-RLY88"

läuft evtl. das Demo Programm noch im Hintergrund und belegt den Port?
Ein kleiner Nachteil von PL ist nämlich, dass bei schon belegten Com-Ports keine Fehlermeldung kommt.

Welchen Sendebaustein benutzt du in PL?

Mike
von Mike D
Dienstag 8. Januar 2019, 17:53
Forum: Thema RS232
Thema: Mehrere COM Module zu einem zusammenfassen?
Antworten: 6
Zugriffe: 3671

Re: Mehrere COM Module zu einem zusammenfassen?

wenn die Strings fest vorgegeben sind währe "Bytefolge senden" eine Alternative
von Mike D
Dienstag 8. Januar 2019, 17:23
Forum: Thema RS232
Thema: Mehrere COM Module zu einem zusammenfassen?
Antworten: 6
Zugriffe: 3671

Re: Mehrere COM Module zu einem zusammenfassen?

Hallo ssalbach,
wenn du in der Frontplatte mit F6 den Hardwaredialog aufgemacht hast, kannst du mit gedrückter Shift-Taste mehrere Elemente auswählen und gemeinsam ändern.

Mike
von Mike D
Mittwoch 5. Dezember 2018, 10:36
Forum: Darstellung / Visualisierung
Thema: Fancy 360 degrees meters
Antworten: 2
Zugriffe: 3195

Re: Fancy 360 degrees meters

Hej Johan,
I think the DLL shown in this huge tread could solve your problem.
Zeigerinstrument mit max. 3 Zeigern (als DLL)

Mike
von Mike D
Montag 24. September 2018, 11:51
Forum: Datenschnittstellen
Thema: DDE mit "DIALIT" Software
Antworten: 15
Zugriffe: 10407

Re: DDE Probleme

Moin
warum ist in DDEC1 der Server in Kleinbuchstaben?

Mike
von Mike D
Freitag 14. September 2018, 12:48
Forum: PROFILAB Kundenprojekte und Aufgabenstellungen
Thema: Einschaltwischer
Antworten: 6
Zugriffe: 6637

Re: Einschaltwischer

Das stammt von Relais und Schützschaltungen. Siehe https://books.google.de/books?id=s0rUBgAAQBAJ&pg=PA294&lpg=PA294&dq=sch%C3%BCtz+wisch+hilfskontakt&source=bl&ots=t362qp1XJv&sig=axK9IC9Yz936QVtGheb4ee3ruY0&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi9u-a_s7rdAhVyoosKHS2RAasQ6AEwEXoECAMQAQ#v=onepage&q=sch%C3%BCtz%20wisc...
von Mike D
Sonntag 26. August 2018, 18:51
Forum: PROFILAB Kundenprojekte und Aufgabenstellungen
Thema: Autostart
Antworten: 4
Zugriffe: 6071

Re: ProfiLab-Expert 4.0

Hallo Matl,
hast du das "Tool" compiliert oder willst du es in der Entwicklungsoberfläche starten?

Mike
von Mike D
Donnerstag 12. Juli 2018, 12:24
Forum: Thema: Compiler
Thema: Convert to outputsturing
Antworten: 7
Zugriffe: 5652

Re: Convert to outputsturing

and what does invjday?
von Mike D
Donnerstag 28. Juni 2018, 16:03
Forum: DLL-Programmierung
Thema: String as output in DLL is not change
Antworten: 1
Zugriffe: 2130

Re: String as output in DLL is not change

PStrings ist nicht ganz einfach zu verstehen und funktioniert anders als PInput und POutput. Lies dir mal bitte diesen Thread durch: http://forum.abacom-online.de/phpBB3/viewtopic.php?f=42&t=943&p=1449&hilit=PStrings#p1449 und die Suche im Forum mit PString Das Thema wurde schon öfters diskutiert. G...
von Mike D
Samstag 23. Juni 2018, 10:14
Forum: DLL-Programmierung
Thema: String as output in DLL
Antworten: 11
Zugriffe: 5866

Re: String as output in DLL

Hej,
one important point is, that the names of the string-ports have to begin with a dolar sign.

Mike

Zur erweiterten Suche